    所屬分類:常見問題    發布時間: 2019-11-25    作者:admin
      分享到:   
    二維碼分享

    家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進西安配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。

    若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。

    帶漏保的空開一般有兩個就行了,電表下總開一個,進戶后開關箱的總開帶漏保一個,這樣就行了,雙保險,其他再多了感覺就沒必要了。當然要是蓋房子時就自己設計,當然都給他上漏保的,.好了。有些漏保線路短路不跳閘的,它的作業是漏電保護,空開恰相反.強電箱構造解析:編輯先給大家看看配電箱的結構吧!作為家中總電源的開關,強電箱以40A和60A兩類居多,因此我們常說的“總閘”可以選用40A、50A、60A。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。主要給LED屏體供電,其支持AC380V電源輸入,空氣開關保護,支持220V的電源輸出,機箱采用特殊設計,防止了漏電的可能,使用更加安全,具有電源指示燈指示。LED顯示屏常用的配電柜有

    陜西西安配電箱生產廠家規格哪家全

    哪幾種?配電設備采用交流三相五線制,LED顯示屏配電柜是將三相分成三路相零電壓供顯示屏使用,可以在控制室遠程控制配電設備,開關LED顯示屏。那么LED顯示屏常用的配電柜有哪幾種呢?LED顯示屏廠家一般所用到的配電柜可按以下種類來分:1、按上電功能來分的話可以分為 PLC 可編程控制柜(PLC 遠程上電智能配電柜) 、多功能卡 智能配電柜、定時型配電柜(微電腦時控配電柜)、手動上電配電柜、按鈕上電配電柜、航 空箱流動配電柜等種類。漏電開關則分為兩極和單極。家裝常用的情況是和總開關組合在一起使用,電力設計院一般是將漏電不裝在總開上,只針對插座回路,漏電保護器分為電磁式與電子式。弱電箱構造解析:再來說說弱電箱,弱電結構更加清晰直觀,也更貼近日常使用中的具體需求。比方說除了在客廳,其他多個房間也要收看電視。更復雜的,還需要全宅視頻共享。安裝智能家居系統等,就更需要精密的規劃了。

    各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。

    家用配電箱安裝方法:

    1、明裝配電箱,配電箱安裝在墻上時,應采用開腳螺栓(脹管螺栓)固定,螺栓長度一般 為埋入深度

    (75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和墊圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出頭余量”。對于較小的配電箱,也可在安裝處預埋好木磚(按配電箱 或配電板四角安裝孔的位置埋設),然后用木螺釘在木磚處固定配電箱或配電板。

    2、暗裝配電箱,配電箱嵌入墻內安裝,在砌墻時預留孔洞應比配電箱的長和寬各大20mm 左右,預留的深度為配電箱厚度加上洞內壁抹灰的厚度。在圬埋配電箱時,箱體 與墻之間填以混凝土即可把箱體固定住

    3、配電箱應安裝牢固,橫平豎直,垂直偏差不應大于3mm;暗裝時,配電 箱四周應無空隙,其面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部分 應涂防腐漆。

    4、配電箱內裝設的螺旋式熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。這樣,在裝卸熔芯時不會觸電。瓷插式熔斷器應垂直安裝。

    5、配電箱內的交流、直流或不同電壓等級的電源,應具有明顯的標志。照明配電箱內,應分別設置零線(N 線)和保護零線(PE 線)匯流排, 零線和保護零線應在匯流排上連接,不得絞接,應有編號。

    6、導線引出面板時,面板線孔應光滑無毛刺,金屬面板應裝設絕緣保護套。金屬殼配電箱外殼必須可

    靠接地(接零)。

每個回路都是需要單獨的一根線管,也就是說從配電箱下口要布置出八根線管。對于其他的回路劃分的方式,也是同樣如此。另外每個回路中除了照明回路以外,都是應該穿的三根電線,也就是一根火線,一根零線和一根地線。電路線管的布置原則分析線路線管的布置原則就是現在很多裝修公司在用的橫平豎直的管線布置原則。這種布置管線的方式看起來非常的美觀整齊,走線線管非常有規律。所有箱體用的鋼板,型鋼必須在噴涂前進行除油、除銹磷化處理,其他金屬件均應要有防腐能力,否則必須采取防腐措施進行處理。配電箱柜中所有的絕緣必須是自熄性的材料。配電柜必須按照GB05171-1992和國家相關規范、標準進行各種電氣性能的檢、實驗并有廠家將各項檢、實驗數據及有效的檢、實驗

    報告提供給甲方監理。設備進場后按照電氣裝置安裝工程電氣設備交接實驗標準(GB50150)進行交接實驗,實驗合格后方可接受。由總開關每相所配出的每根導線之間零線不得共用,如由A相配出的..根黃色導線連接了二個16A的照明開空,那這兩個照明空開一次側零線也是只從這二個空開一次側配出直接連接到零線接線端子。

    二維碼
    Copyright © 西安德興自控科技有限公司 版權所有  備案號:陜ICP備16002479號-1 網站地圖 RSS XML
    聯系方式:張總  13991359359 13991359359 張總 地址:西安市高陵區渭陽三路東段